Компенсирующий конденсатор
Добавлено: 23.11.2011 12:22
сурма леонид
Для компенсации индуктивной составляющей в трехфазных сетях энергопотребления используют конденсаторные батареи.В мои руки попал конденсатор со следующей маркировкой:TIP LKCI 40/380D.Ou-40kvar.Электрики силовики-подскажите какая может быть емкость каждой секции этого конденсатора?Или приведите формулу по которой можно высчитать емкость в зависимости от Ou.
Добавлено: 23.11.2011 22:05
Vitalysh
Нафига Тебе Это?
Раективную Энергию не считают. Ну если мгновенную Мощность уменьшить.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Если Стабилизировать нпряжение, То там стабилизатор надо.
Добавлено: 23.11.2011 22:13
Ultras
Добавлено: 23.11.2011 22:21
сурма леонид
Vitalysh, для запуска трехфазных движков требуется емкость около 65мкф на киловатт.Уменя дома три фазы Но я же среди людей живу.А батарею конденсаторов собрать-кусок работы,ее объем и денежек.А здесь готовая емкость и я предполагаю около100мкф.
Добавлено: 23.11.2011 22:34
Vitalysh
Аааа, Тогда ясно.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
А Фото можно?
Добавлено: 24.11.2011 23:20
швед
сурма леонид писал(а):Для компенсации индуктивной составляющей в трехфазных сетях энергопотребления используют конденсаторные батареи.В мои руки попал конденсатор со следующей маркировкой:TIP LKCI 40/380D.Ou-40kvar.Электрики силовики-подскажите какая может быть емкость каждой секции этого конденсатора?Или приведите формулу по которой можно высчитать емкость в зависимости от Ou
вот после этого я себя почуствовал полным идиотом и тупицой. учился 5 лет в институте а остолопом остался.
ссори за офф. но не удержался когда увидел много непонятного.

Добавлено: 25.11.2011 09:30
yagger
сурма леонид, глянуть по спецефическим форумам можно, типа
того 
или
вот 
Добавлено: 25.11.2011 10:16
victor.M
первое: твой случай называется индивидуальное компенсирование реактивной мощности, когда компенсатор реактивной мощности устанавливается непосредственно у приемника.
емкость конденсаторной батареи для компенсации реактивной мощности рассчитывается при максимальной нагрузке сети. если емкость больше положеной то это может привести к увеличению выдачи реактивной мощности в сеть и в следствии этого тока в сети. в твоем случае вряд ли ты добьешся большого эффекта в этом направлении.
второе: при подключении трехфазного двигателя к однофазной сети емкость компенсационного конденсатора не будет однозначной, величина ее будет зависить от схемы соединения обмоток двигателя и включения конденсатора и может отличатся почти в два раза. при разных режимах работы двигателя (перегруз, с номинальной нагрузкой и недогрузе) величина тока по фазам(рабочая фаза, компенсационная и вспомогательная) и напряжение приложенное к фазам будет менятся. поэтому там не так все просто. если емкость будет больше чем надо то движек будет перегреваться(проверено на личном опыте еще в школьные годы). если хочешь скурпулезно изучить этот вопрос дай мыло сброшу небольшую книжечку по этому вопросу.
Добавлено: 25.11.2011 11:27
power
А тестером померять емкость не вариант?
Добавлено: 25.11.2011 12:10
сурма леонид
Спасибо парни,что отозвались.В данном конкретном случае я хотел иметь информацию о величине емкости находящихся в корпусе конденсаторов и соединенных звездой.Как запускать трехфазные двигатели я знаю.А вот практически набрать емкость ,допустим для работы двигателя 2квт,. сопряжено с трудностями.Но...Емкость она и есть емкость хоть и в трехфазном включении.И она имеет номинальное значение.Но на маркировке не указана.Зато указана мощность в квар.А это величина протекающего переменного тока через емкость при данном напряжении.Исходя из этого я прошу клубней помочь высчитать эту емкость.Так как, в силу возрастных особенностей,могу попутать порядок исчисления и др.Я думаю,что эта тема будет интересна и другим клубням у которых возникают вопросы подключения относительно мощных трехфазных электродвигателей в однофазную сеть.
victor.M, спасибо,но в данном случае емкость предполагается использовать как рабочую фазосдвигающую.А пусковую набирать из электролитов включенных встречно,что не проблематично.
Ultras, простите

Добавлено: 25.11.2011 15:09
victor.M
эта емкость и будет как фазосдвигающая так и компенсационная для данной нагрузки. здается мне что емкость будет равна 40мкф, так как на ярлыке должна быть указана емкость конденсатора.
Добавлено спустя 30 минут 15 секунд:
сурма леонид, посмотри вот здесь
http://electricalschool.info/main/nalad ... torov.html
Добавлено: 25.11.2011 17:20
сурма леонид
victor.M, спасибо,информация для подсчета навскидку,вполне достаточная.А маркировку я описывал.Емкость не сообщают.
Добавлено: 01.12.2011 15:13
сурма леонид
igor-riki, ого.Спасибо.По моим подсчетам получилось 220мкф.Я отталкивался от того,что к каждому конденсатору при трехфазном включении в каждый период прикладывается 220вольт. Конечно я мог ошибиться.Откуда данные?